樓主  發表于: 2010-07-14 16:23
一個朋友遇到如下問題,我去現場看了,并且也是百思不得其解,現向各位高手請教,望不賜吝教:
一臺設備使用西門子314CPU,并且有幾個DI、 DO 、AI 、AO模塊,其中一個AI模塊(采集溫度)沒有任何報警,昨天早8點突然出現了觸摸屏顯示溫度最大值,監控程序也是顯示最大值32767,更換模塊現象依舊,查找外部原因,未發現毛病,但在中午11點左右自動變好,第二天又出現相同現象。







謝謝各位的熱心幫助,問題已經解決,我懷疑是設備廠家在程序內部做了手腳到一定時間后就出現莫名其妙的問題,但是檢查程序未發現異常,隨即把CPU的時間改了退后一年,今天打電話詢問朋友,問題解決,今天未出現類似現象。
[ 此帖被jlz在2010-07-15 12:56重新編輯 ]
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-15 10:07
我覺得是傳感器有問題,換個新的吧