• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
jlz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 184 點
下載積分: 759 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-10-21
查看jlz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-14 16:23
一個朋友遇到如下問題,我去現場看了,并且也是百思不得其解,現向各位高手請教,望不賜吝教:
一臺設備使用西門子314CPU,并且有幾個DI、 DO 、AI 、AO模塊,其中一個AI模塊(采集溫度)沒有任何報警,昨天早8點突然出現了觸摸屏顯示溫度最大值,監控程序也是顯示最大值32767,更換模塊現象依舊,查找外部原因,未發現毛病,但在中午11點左右自動變好,第二天又出現相同現象。







謝謝各位的熱心幫助,問題已經解決,我懷疑是設備廠家在程序內部做了手腳到一定時間后就出現莫名其妙的問題,但是檢查程序未發現異常,隨即把CPU的時間改了退后一年,今天打電話詢問朋友,問題解決,今天未出現類似現象。
[ 此帖被jlz在2010-07-15 12:56重新編輯 ]
dahairhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1896 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2023-07-24
查看dahairhj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-14 18:07
可能是接線松了或者傳感器壞了。
jackries
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 93 點
下載積分: 534 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2020-04-04
查看jackries的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-14 19:30
嘗試更換溫度傳感器看看,或者可以監控一下為什么溫度值達到最大值,呵呵
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-10-23
查看zz680217的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-14 21:15
如果溫度顯示是最大值,應該外部信號是最大值,更換模塊不能解決問題,也就是說模塊本身沒有問題,應該把外部輸出的信號量一下看看是不是正常,有條件用信號發生器進行模擬一下,如果正常的話應該是外部信號的問題,如果不正常那應該是模塊或者內部程序的問題?傊榇祟悊栴}應該遵循先外部再查內部。
jlz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 184 點
下載積分: 759 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-10-21
查看jlz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-15 10:06
謝謝各位的熱心幫助,問題已經解決,我懷疑是設備廠家在程序內部做了手腳到一定時間后就出現莫名其妙的問題,但是檢查程序未發現異常,隨即把CPU的時間改了退后一年,今天打電話詢問朋友,問題解決,今天未出現類似現象。
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-15 10:07
我覺得是傳感器有問題,換個新的吧
sorleon
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sorleon的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-16 10:42
我遇到這種情況太多了,大多數是外部問題!
bretch
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 98 點
下載積分: 495 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2020-09-27
查看bretch的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-16 11:36
我覺得大概有兩種可能性:
1。采集溫度的電纜受到干擾
2。觸摸屏和PLC間通訊受到干擾
chehaibo2006
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 147 點
下載積分: 719 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-07-01
最后登錄: 2020-11-02
查看chehaibo2006的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-16 12:23
如果AI和程序都沒問題的話,應該是干擾?蓪I負端接地或24V地。
469423209
哥用酒瓶換酒喝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 223 點
下載積分: 543 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2024-06-24
查看469423209的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-07-18 14:05
你看那可能
mgk2008
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 94 點
下載積分: 555 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2012-09-14
查看mgk2008的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-07-21 16:39
應該是干擾的問題
pw1986
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pw1986的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-03-21 10:10
我也是同樣問題,信號線只要接一根就變極限值了。通道檢查沒任何問題。知道怎么解決的指點一下啊我QQ:303770545
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go