  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
majianfeng
相信自己
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 233 點
下載積分: 455 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-03-08
查看majianfeng的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2010-07-16 07:58
電磁閥的正常工作,跟管路上的氣壓大小是有關系的。超過工作壓力,打開后就關不上了。你看看你的閥量程是多少bar的,實在不行裝個調壓閥就好了。1bar=0.1MPa
我們的驕傲多半于我們的無知
zdszy2006
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 383 個
工控威望: 363 點
下載積分: 672 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-10-24
查看zdszy2006的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-07-16 09:46
電磁閥上并一個二極管試試
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-07-16 10:14
你說的應該是反向脈沖步袋除塵器上的脈沖閥吧,出現這種原因主要是閥芯與脈沖片閉合不嚴造成的。應該換脈沖片。
自己的事情自己做.
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-07-16 10:18
用固態繼電器帶動看下
mars08444
贈人玫瑰,手留余香!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-02-22
最后登錄: 2023-11-01
查看mars08444的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-07-16 10:34
同意 6樓 6樓的說法
道法自然!
bretch
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 98 點
下載積分: 495 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2020-09-27
查看bretch的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-07-16 10:46
有幾個問題不太明白:
1.你說的是單向閥還是雙向閥?
2.電磁閥線圈上有沒有電壓?(不要量plc輸出端,直接量現場電磁閥線圈)
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-07-17 00:12
1.PLC有輸出,查程序,是否程序有錯或被干擾誤動
2.PLC無輸出,查繼電器,是否繼電器未打開,接點粘連
3.PLC無輸出,繼電器正常,查電磁閥線圈是否有電,加放電裝置
4.PLC無輸出,繼電器正常,線圈無電,查電磁閥是否損壞或超負荷工作
磚頭砸人小心!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(王大帥) 思路清晰 !贊一個
  • 餓米豆腐
    匯榮鋁業
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1784 個
    工控威望: 5345 點
    下載積分: 21346 分
    在線時間: 1601(小時)
    注冊時間: 2009-07-21
    最后登錄: 2024-09-22
    查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2010-07-17 09:53
    換繼電器,繼電器質量差,我們這就是,攻絲機用的,繼電器的線圈斷電時總要延遲那么1秒左右,然后才能聽見;啪‘的一聲才斷開。換了歐姆龍的啥事沒有一切正常。
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70337 分
    在線時間: 1602(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-09
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2010-07-17 11:02
    簡單問題有時在討論時反而變復雜。我做過0.5 ~ 1S的閥控裝置,閥使用外先導形式。PLC也加了繼電器,沒有樓主說的這個現象啊。
    首先確認PLC沒有輸出,而閥還是打開,則考慮閥的原因。推薦在比較短的時間執行裝置中使用外先導方式,控制氣管盡量短。
    繼電器我只用歐姆龍和施耐德或者西門子。沒有其它原因就是理解把一些不必要的問題(困惑)先期排除掉。
    guansky168
    小張
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 610 個
    工控威望: 3397 點
    下載積分: 8990 分
    在線時間: 240(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-10-03
    查看guansky168的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2010-07-17 13:28
    有個方法你試一下,把時間調長點試下行不, 如果不行,就在通電或斷電期間找原因,觀察線路或閥體的動作是否正確, 如果行則逐漸的減短供電時間,再查找原因
    zefiro
    山雨欲來風滿樓
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 11 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 491 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2009-06-12
    最后登錄: 2024-04-23
    查看zefiro的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2010-07-17 13:44
         你用的電磁閥是不是自恢復的還是需要通電再往另一方向運動的?別人的控制柜可能有兩個點控制兩個方向。
    abc40
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 108 點
    下載積分: 493 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2010-06-26
    最后登錄: 2012-08-20
    查看abc40的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2010-07-17 15:54
    Y沒有輸出,電磁閥關不上,樓主測一下繼電器的常開觸點是不是粘死了
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »