有六組電磁閥,要求每間隔2分鐘打開電磁閥0.5秒。然后間隔2分鐘,打開第二組,依此類推。用了PLC編程,后面接繼電器,F(xiàn)在的問題是,0.5秒后,電磁閥關不上,氣還在流。請問一下哪位大哥知道原因。
single_dj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看single_dj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-15 21:25
我的郵箱是SINGLE_DJ@126.COM.如果有相關資料,可以直接發向我的郵箱。謝謝各位了!
single_dj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看single_dj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-15 21:27
補充說明,在PLC下面,我接了繼電器!
wen_xian_jun
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-15 21:51
這與接不接繼電器好像沒多大關系.可能是線路設計問題,我以前也看過這樣的事,后來改線消除了.可以考慮脈沖繼電器來控制.
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-03-04
查看二球一哥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-15 22:08
用高速電磁閥試試
zyrss
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zyrss的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-15 22:40
0.5秒后PLC輸出信號關斷沒有?電磁閥控制電壓斷開沒有?你可以用表測量一下,要是控制電壓也斷開了,應是電磁閥的問題。若電壓沒斷開哪就是控制電路的問題。
阿ben
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 192 點
下載積分: 617 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-10-01
最后登錄: 2023-11-28
查看阿ben的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-15 23:44
你用直動式電磁閥是不行的.要用引導式的.不然壓力大電磁閥關不緊.會漏氣
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-16 00:43
綜合5樓、6樓的外我還有一個疑點,就是你是否把繼電器接成觸合自鎖了,那樣就算PLC斷開繼電器也不會斷開,電磁閥關不了。
single_dj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看single_dj的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-16 05:33
是這樣的,有的能關,有的不能關,不是全不能關。而且,別人拿了一個電路板控制箱就可以控制,所以排除了電磁閥有問題。我用表測過了,在PLC關閉后沒有電壓的存在,但電磁閥依然不能閉合!
single_dj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看single_dj的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-07-16 05:53
我用的是2W-250-25直動式電磁閥,當PLC斷開后,繼電器輸出沒有電壓,但有幾個電閥就是關不上,換一別人的控制柜就沒有問題。這倒底是為什么呢?
single_dj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看single_dj的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-07-16 05:54
        
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-07-16 07:48
可能是多路電磁閥產生了寄生回路,要用吸收電路
  • «