wwcwwc
級別: VIP會員
|
感謝樓上二位的討論! 我確實在考慮其它可行性方案,本人想通過優化工作方式,即按工藝的不同啟動泵的組合,同時采用改裝星-三角為變頻。目的是在減少泵而盡量不影響工藝要求的前提下,達到功率因數的目的(就是將相應的定量泵電機160KW由50HZ提高到最高頻率為65HZ,時間工作為10多秒,然后下降為待機頻率)。 對于11樓的觀點我也很感興趣,盼大家繼續討論! |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
|
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。 |
|
---|---|---|
|
zbq226085
級別: 探索解密
|
因設備加載卸載時間較短,采用變頻器效果會很好,不但能改善功率因數,還有直接的節能效益。 |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
|
你的意思是說就是電機啟動的那十多秒才下降的嗎?啟動完之后又恢復正常了吧?是不是這樣? |
|
---|---|---|
|
建軍1976
級別: *
|
單電機補償,電容器用接觸器控制,接觸器用一個時間繼電器控制錯過,總補償柜的補償時間如何? |
---|---|
|
zhang456
遇到困難,總是說,我能行!遇到失敗,總是想,再來一次!別人有
級別: 論壇先鋒
|
用變頻器 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
如果采用變頻器,那工程造價是直線上升了。我這里裝機容量是160KW五臺,110KW二臺。設備啟動就需要啟動這么多電機(還不包含比較小一點的電機)。 17樓的朋友方案到是可以考慮一下的。 |
---|---|
|
2004100519
Hard Road,brave hart!
級別: 略有小成
|
很深?yuàn)W 學習 學習 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回16樓: 我的意思是當設備啟動完成后(全部的泵),在設備加載時功率因數會下降10多秒時間。其它時間段功率因數在0.85左右。 |
---|---|
|