PLCPLC和DCS的出現,是來自于不同專業口的。最主要的區別有以下幾點:
一、響應速度不同
PLC最早出現的目的是代替繼電器邏輯,因為繼電器邏輯的響應速度一般都在幾個毫秒以下,因此要求PLC的響應速度要快;而DCS最早出現的目的是代替二次儀表,一般儀表都是測量壓力、流量、溫度、液位等,響應速度都在幾百個毫秒到幾秒不等,要求響應速度不高,但控制的計算方法一般都比繼電器邏輯復雜,因此DCS犧牲了速度去完成復雜的計算。
二、兩者的掃描方式不同
PLC是從程序的開始一直掃描到程序結束,然后不斷循環掃描,可以說是一根腸子通到底的方式;DCS是按控制環掃面,可以說是一個多任務同時工作的方式。
三、I/O冗余
DCS和PLC
PLC都能做到CPU冗余、電源冗余、底板冗余、網絡冗余,但目前無論哪個品牌的PLC都沒有做到I/O冗余,而DCS能做到I/O冗余。
多的我也總結不出來啦,還請其他人補充。
隨著計算機的發展,DCS和PLC兩者都互相靠攏,功能越來越接近,就有人鼓吹兩者能相互代替,實際上對于DCS來說,快速響應的控制(比如運動控制)就不能勝任,而對于PLC來說,大量的PID等高級運算的控制,CPU也承受不了。
因此一般我個人認為,當開關量控制較多時、控制響應速度要求較快時,建議用PLC,模擬量控制較多時,建議用DCS。
控制類產品名目繁多,各家叫法不一。通常使用的控制類產品包括DCS、PLC兩大類。我們又將DCS的概念拓展到FCS。
DCS(Distributed Contorl System),集散控制系統,又稱分布式控制系統。
PLC(Program Logic Control ),可編程邏輯控制器。
FCS(FieldBus Contorl Syestem),現場總線控制系統
發展到現在,DCS和PLC之間沒有一個嚴格的界線,在大多數人看來,大的系統就是DCS,小的系統就叫PLC。當然,這么說也不是不可以,但是還不對。現在我們來重新建立這個觀念。
首先,DCS和PLC 之間有什么不同?
1、從發展的方面來說。
DCS從傳統的儀表盤監控系統發展而來。因此,DCS從先天性來說較為側重儀表 的控制,比如我們使用的ABB Freelance2000 DCS系統甚至沒有PID數量的限制(PID,比例微分積分算法,是調節閥、變頻器閉環控制的標準算法,通常PID的數量決定了可以使用的調節閥數量)。
PLC從傳統的繼電器回路發展而來,最初的PLC甚至沒有模擬量的處理能力,因此,PLC從開始就強調的是邏輯運算能力。
未完待續。。。。。。(QQ763676881提供,轉載請注明)