有沒有誰試過FX2n編程口與FX2n 232BD用不同協議同時通訊?
編程口與組態王通訊,232BD與基恩士的激光測厚儀進行無協議通訊,聽說一旦設定D8120編程口就不能通訊了是這樣的嗎?
本來想激光測厚儀直接與組態王通訊的,但貌似組態王沒有與無協議設備通訊這一功能,不行的話不知道怎么辦了。
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-26 16:57
在FX2N的PLC加裝一個FX2N-422BD 也就是在加一個編程口出來.這樣就有2個編程口了,還不用編寫特別的程序,試試吧.
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-26 18:49
編程口連組態王,232口再通訊,這樣的配置應該是可以的
樓主留言:
首先感謝你的幫助。
但好像他們不走同樣協議的哦。
三菱
lilin0734
lilin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2007-05-29
最后登錄: 2024-08-02
查看lilin0734的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-27 07:33
可是設置了D8120就不能再用RS422BD了,有試過嗎?
向前的每一步都不是浪費
goodman
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 101 點
下載積分: 605 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-06-14
查看goodman的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-27 10:20
完全可以,編程口與擴展口本來就是完全獨立的兩個通訊口

D8120就是用來設置擴展口通訊格式的,它的設置不會對編程口產生任何影響。

你要與無協議的激光測厚儀通訊按以下步驟做
1.找到你的激光測厚儀的通訊格式
2.將D8120設成與其一樣的格式,具體怎么設可以查說明書(如實在不知怎么設可以將激光測厚儀
的通訊格式發上來我幫你設)
3.用RS指令編寫通訊程序
然后就可以對你的激光測厚儀進行操作了。