樓主  發表于: 2010-09-13 22:16
描述:伺服接線圖
圖片:
描述:伺服接線圖
圖片:
按照說明書伺服試運行可以轉,PLC發脈沖就不轉

伺服參數模式設置為定位方式,脈沖+方向,41號參數設置成111,上電使能,限位接通


松下定位模塊pp41已經試過,可以驅動雷賽步進電機轉動

伺服驅動器CN1A接線如下
PP  脈沖+
PG  脈沖-
NP  方向+
NG  方向-

伺服編碼器信號有輸出,試運行定位模塊能收到編碼器信號

CN1B
接EMG信號到SG,其他信號沒有了,
現在上電電機能鎖住,
那位高手幫忙看看,三菱伺服沒用過,先謝謝了。


上面圖片是MR-J2S上的內部電路和外部接線
是不是需要接CN1A上的OPC接到24V上???
[ 此帖被e_newboy在2010-09-14 08:23重新編輯 ]
本人長期兼職承接電氣自動化項目:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計,上位機組態編程,人機界面HMI編程,工業通訊網絡,設備設施物聯上云(IOT),數據采集,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏、上位機代寫服務,系統集成、節能改造等項目,CAD出圖。
3.服務周到、價格實惠,期待與你的合作,聯系電話/微信:15875502770
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-14 08:36
首先你要將PP4寫控制代碼進去將脈沖輸出方式設置為脈沖+方向的方式,
再將MR-J2S的參數21設置為0011
還要注意PP4要接24V電源進去,不然沒有脈沖輸出
我也遇到過這樣的情況,我記得就是修改了上面幾項就好了, 你試試看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ymmfa) 熱心助人
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-23
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-09-14 09:05
    我記得有一個要短接的,是供電的。

    可以參考:http://99uan8.cn/read-gktid-607.html
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    chshzhh
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看chshzhh的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-09-14 12:26
    外部接24V就不要短接,我用過一個,是松下PLC輸出脈沖的,要看你的脈沖輸出時什么信號?
    集電極開路和共陽極是兩種接法扥!
    e_newboy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 169 個
    工控威望: 268 點
    下載積分: 297 分
    在線時間: 154(小時)
    注冊時間: 2009-04-20
    最后登錄: 2024-12-04
    查看e_newboy的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-09-14 13:51
    謝謝各位的回復,問題已經解決!!

    OPC需要外接24V電源,OPC是伺服側脈沖,方向信號輸入電源。
    本人長期兼職承接電氣自動化項目:
    1.熟悉各種品牌PLC程序設計,上位機組態編程,人機界面HMI編程,工業通訊網絡,設備設施物聯上云(IOT),數據采集,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
    2.可承接各種PLC、觸摸屏、上位機代寫服務,系統集成、節能改造等項目,CAD出圖。