lianhope
工業自動化 http://lianhope.taobao.c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 176 點
下載積分: 353 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-08-18
查看lianhope的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-24 17:04
工業現場有時候比較復雜,存在各種各樣的干擾問題,大家都是怎么解決的呢?
先 說下我遇到的幾種情況

工業現場有時候會遇到各種各樣的干擾問題,
案例一再山西益林粗笨監控系統,開始調試的時候電腦和27塊儀表之間通信有干擾,用串口監控軟件可以很明顯的看到干擾存在,不知道干擾源在哪里,當時把波特率調到300有一點穩定,當時通信時好時壞,就先用著了,后來同事小呂來也沒解決問題,懷疑通信模塊的問題,我換了塊485轉換模塊照舊。后來我用萬用表測量時發現485總線和地之間有100V的電壓,把485線和電腦之間斷開單獨測量表之間的485連線電壓為0V.可以判斷干擾是從電腦傳過來的。我把插電腦的插排地線給連接起來,干擾徹底解決。
案例二順次氧調試時,從氧表出的4-20ma信號進PLC模擬量模塊,受到干擾。我把模擬量不用的端子全部短接。還是有干擾。于是懷疑是從風機房過來的干擾。當時接線時我把順次氧和風機房的地連在一塊了。把兩個地斷開。干擾問題解決。
案例三在寶塔焦化,現場情況是從PLC模擬量模塊出來的信號區PID調節儀表,在從PID調節儀表去變頻器。測量模擬量輸出模塊和地之間有100V多電壓。懷疑收到干擾。在PLC模擬量輸出模塊和PID調節儀表之間加隔離模塊。測量PLC和隔離模塊之間電壓沒有,但是隔離模塊和PID調節表之間還有100V多電壓。說明干擾有可能是從PID或者變頻器過來的。
通過以上例子說明,現場儀表的地要接好,但是非同一個系統的地不要接在一塊,以免這個系統會對令外一個系統造成干擾。益林調試時,當時沒有考慮到干擾會從電腦傳出來。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 支持原創
  • 臨沂博源自動化 18669938951
    lhb2002
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 254 個
    工控威望: 2306 點
    下載積分: 36728 分
    在線時間: 661(小時)
    注冊時間: 2008-03-20
    最后登錄: 2024-10-24
    查看lhb2002的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-09-24 17:20
    好貼。要頂,
    現場各種各樣的干擾問題是多
    yuliangaa
    深圳PLC編程15919427570 QQ385364283
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 222 點
    下載積分: 1087 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2009-09-20
    最后登錄: 2024-10-22
    查看yuliangaa的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-10-07 13:08
    地線要接好。。
    專業提供各品牌PLC編程服務. qq:385364283
    yefengchen
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-10-07 14:41
    接地,需要時可以考慮采用屏蔽線
    whq1168
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 24 個
    工控威望: 177 點
    下載積分: 959 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2008-06-30
    最后登錄: 2020-11-10
    查看whq1168的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-10-07 15:42
    屏蔽接地接好了就不大會出現實在不行加個隔離器
    tanghanshui
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看tanghanshui的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-10-07 17:12
    謝謝分享實際經驗!
    wlezec
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 162 個
    工控威望: 297 點
    下載積分: 730 分
    在線時間: 215(小時)
    注冊時間: 2009-12-27
    最后登錄: 2019-11-06
    查看wlezec的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-10-07 18:54
    好經驗,謝謝
    superandy
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 264 個
    工控威望: 3112 點
    下載積分: 26213 分
    在線時間: 304(小時)
    注冊時間: 2010-01-19
    最后登錄: 2024-10-23
    查看superandy的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-10-07 19:17
    好貼。頂一下!
    iamyuanfei
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 215 點
    下載積分: 551 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2009-05-26
    最后登錄: 2018-09-26
    查看iamyuanfei的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-10-07 22:07
    地線要用正規的地排,不同性質的地線要分開,最好測量對地阻抗,強弱電要注意分離地線有區別,加上屏蔽和克服空間磁場等的強干擾:強電進線端加濾波,出現可以加磁環,也可通過隔離變壓器隔斷干擾;弱電可以串電阻或者并電容吸收干擾。要預防不同的地線接在一起帶來的干擾。
    up116
    任世事沉浮,愿真心永存
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 322 個
    工控威望: 3744 點
    下載積分: 7304 分
    在線時間: 488(小時)
    注冊時間: 2009-03-20
    最后登錄: 2024-06-25
    查看up116的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-10-08 09:51
    這是個很容易忽略,卻也很關鍵的問題
    千帆過盡,方知其味
    流行風
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 93 點
    下載積分: 504 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2010-06-17
    最后登錄: 2023-07-30
    查看流行風的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-10-18 21:20
    好貼,很有用
    jamspider
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1027 個
    工控威望: 1284 點
    下載積分: 12232 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2007-09-21
    最后登錄: 2023-09-14
    查看jamspider的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-10-21 18:50
    謝謝分享實際經驗