cmepvefc
牢騷太盛防腸斷,風物長宜放眼量。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 199 點
下載積分: 679 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2008-09-22
最后登錄: 2022-11-25
查看cmepvefc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-02 13:14
各位大俠好! 
        小弟我近來遇見了一個問題,公司的一塊Pro-Face GP2500觸摸屏近期出現了主板內部故障,屏不能正常啟動,經過維修后,發現部分程序已經丟失。我將原程序打開準備往維修好的觸摸屏里下載程序過程中出現了一些問題,在程序下載完成的時候我發現觸摸屏中的畫面并沒有變化。我懷疑是不是:    Transfer-Setup-Transfer Setting中的一些設置項沒有設置好:現請問各位大俠,Transfer-Setup-Transfer Setting的設置項應該怎么來設置:


Send Information(要選哪幾個選項)
Upload Information        
GP System Screen
Filing Data(CF card)
Data Tras Func CSV Data(CF card)

Transfer Method(要選哪一個選項)
Send All Screens
Automatically Send Changed Screens

Transfer Mode(要選哪一個選項)
Preparation for a transfer and a transfer are made
It is transerred after preparation for a transfer

Setup(要選哪一個選項)
Automatic Setup
Force System Setup
Do NOT Perform Setup

Setup CFG file(要選哪一個選項)
English
Japanese
Selection

謝謝了。。!


 
人生如此扯淡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2017-03-19
查看人生如此扯淡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-02 13:22
圖片:
英文版的太高深了,你用中文版的吧。
人生如此扯淡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2017-03-19
查看人生如此扯淡的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-02 13:24
上面這個圖跟你所問的是相對應的。
cmepvefc
牢騷太盛防腸斷,風物長宜放眼量。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 199 點
下載積分: 679 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2008-09-22
最后登錄: 2022-11-25
查看cmepvefc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-02 13:59
謝謝,回復的速度好快啊,這個圖是相對應的。問題也已經解決了,原因是我未將PLC的通訊線與觸摸屏相連接起來,所以在畫面中總有部分的畫面顯示不出來,只要數據線連接起來,所有的畫面都會自動顯示出來的。和B&R的觸摸屏是一樣的,必須要有PLC通訊線才行。