有一地下深井泵剛換上37KW電機半個月(用變頻器的),就報警,當時不在現場,后來到現場啟動變頻器,發現電流表指示電流到100個,(平時就在60個左右)趕緊停下。經檢測三相阻值平衡,用兆歐表量絕緣下降到1兆歐左右,原來剛下井時測量7兆歐的,懷疑電纜接頭有問題,可是為啥剛下井時沒問題,運行一段時間后才出問題呢?搞不懂,請指點一下。
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-11 22:12
換成防爆電機(94貴點)試試,絕緣下降可能是電機受潮造成的。另,再看看電纜絕緣是否下降,如果下降應做相應處理。
餓米豆腐
xtl123925
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 439 點
下載積分: 842 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-09-08
查看xtl123925的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-11 22:48
謝謝,我就是想不通。如何才能防止受潮呢
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-11 22:52
電機絕緣受潮了吧
xtl123925
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 439 點
下載積分: 842 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-09-08
查看xtl123925的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-12 19:40
今天提井了,發現電纜多出磨損,有的地方進水了。原來電機和泵體連接螺栓斷了,只有一個好螺栓的連著。幸虧提井看一下。不然就壞了。