wangqiang82
級別: *
![]() |
情況是這樣的:控制柜用的24VDC電源是通過開關電源從380VAC轉換為24VDC的,控制柜上有DC24V的燈泡。剛通上380VAC電源的時候,燈泡亮了1分鐘左右就滅了;測量了開關電源的輸入端是380VAC,而輸出端DC則很小,幾乎為零。請問這是為什么。 380VAC是從電機的三相取了兩相火線。 按照有些大哥說的我把負載斷掉了,輸出為18-19VDC,是不是開關電源壞了? [ 此帖被wangqiang82在2010-11-25 17:17重新編輯 ] |
---|---|
|
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園?
![]() |
將開關電源的輸出側負載線解下來,再量一下,看24V如何,先排除一下你的負載短路或接地! |
|
---|---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
![]() |
從380VAC轉換為24VDC的? 這種很少的! 沒搞錯吧? |
|
---|---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
開關電源的DC輸出端通常都有過載限流保護,負載短路或嚴重過載時就會切斷輸出,即使異常負載馬上切除,起切斷保護很可能仍將保持一段時間,380V輸入DC24V輸出的開關電源應該不多見吧,我沒遇到過 |
---|---|
|
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
![]() |
一些開關電源超載保護后,要斷開負載關閉電源等電源放完電才能復位,然后通電輸出才正常 |
|
---|---|---|
|
wangqiang82
級別: *
![]() |
7樓哥,我是在斷電一天后才斷開的負載,通的電,測的輸出是18-19VDC。這個和你說的電源放電有關系嗎?謝謝 |
---|---|
|
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
![]() |
380VAC變24VDC,比較少見,樓主可把電源拆開,先查下變壓器變壓是否有問題,再查交變直是否有問題,最后查穩壓部分。如果不想麻煩就根據負載容量換個220VAC變24VDC的電源。樓主的那種真的很少見。 |
|
---|---|---|
|