yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
|
現有一個電控柜,里面由一臺plc 13臺變頻器 一個觸摸屏 8個溫控器 還有其他的電源和接觸器等組成。這些設備怎樣才是正確接地?請師父們指點! |
---|---|
|
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
|
建議在控制箱設一接地排,PLC和觸摸屏接地直接接到該接地排,變頻器可共用一條接地,電源單獨一條。最終應與電房接地排相連 如有不妥請指教...... |
---|---|
|
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
|
如果可能,樓主應該重新做個接地線,供弱電單獨使用,動力設備的接地應該盡量與控制接地分開。 |
|
---|---|---|
|
shaolin316
QQ:76318479
級別: 略有小成
|
建議變頻器單獨接地吧,其他的PLC 觸摸屏 溫控器 開關電源一起接地,兩地最好分開 |
---|---|
|