zhufenghn444
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 190 點
下載積分: 746 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2022-10-08
查看zhufenghn444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-29 10:25
請斑竹進來看一下

見附圖,為什么T200的數據傳不到D40中呢?

附件: 計時.pdf (11 K) 下載次數:23
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
小浪
工控浪人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 255 點
下載積分: 528 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2024-05-25
查看小浪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-29 11:06
你用X21的下降沿傳值,又用X21下降沿復位.肯定傳不過了.你把傳值改為X21的上升沿
小浪
工控浪人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 255 點
下載積分: 528 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2024-05-25
查看小浪的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-29 11:08
不過你這樣,每次下降沿復位,值始終是零啊.
zhufenghn444
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 190 點
下載積分: 746 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2022-10-08
查看zhufenghn444的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-29 11:45
我想用下降沿傳送,用上升沿復位,可是也不行?
zhufenghn444
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 190 點
下載積分: 746 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2022-10-08
查看zhufenghn444的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-29 11:47
是不是T200先掉電,然后再有下降沿造成的?
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-08-16
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-29 14:57
LDF X21
MOV  T200 D40
這條指令放在最上面就可以,你試一試,哈哈