hulain
hulain
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 313 點
下載積分: 826 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2021-11-29
查看hulain的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-26 20:10
    各位工控老師,小弟我遇到問題望大家幫一稀Ｎ矣胮ro-face(普洛菲斯)GP2301-SC41-24V觸摸屏,通信設制是7位偶1位校驗,跟三菱FX1S用422連接 ,用買的線沒用自制一根也沒用。
觸摸屏出現RECEIVE;DATA ERROR(02;FD),查手冊是接收沒信號。我用三菱F930GOT-BWD-C觸摸屏就OK了,希望大家幫忙?/div>
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11558 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-17
查看huangyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-26 20:20
檢查一下通訊設置是否正確,如PLC側是不是為FXCPU,再就是檢查線是否有問題,具體可以參考一下幫助裡的連接手冊,
[ 此帖被huangyue在2010-12-26 20:33重新編輯 ]
附件: JIETU.rar (29 K) 下載次數:7
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 捕獲.1.rar (46 K) 下載次數:6
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯