dandan
級別: *
|
歐姆龍DC24V的光電,我從一個電控柜的24穩壓電源供電,然后把信號線接到另一個電控柜中的PLC中可行么?。。另一個電控柜也是有單獨穩壓電源的。求大蝦指點! |
---|---|
|
馮丙超688
級別: *
|
可以的,只要電源沒問題就可以,只不過要注意信號干擾的問題,主副電路分開敷設。 |
---|---|
|
mayanheng
級別: 略有小成
|
但是,兩個24穩壓電源要共地。也就是說兩個24穩壓電源的負極要連接在一起 樓主留言:哦。。這樣啊,也就是說不共地的話,信號輸出線和PLC上的負極沒有回路就無效果是吧? |
---|---|
|
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
|
你是吃飽撐著吧,既然PLC柜有24V電源,有何必另引電源呢?很好玩是吧?另外2樓的正解。 |
---|---|
|
qdlsc
級別: 略有小成
|
5樓--你是吃飽撐著吧,既然PLC柜有24V電源,有何必另引電源呢?很好玩是吧?另外2樓的正解 -------------------------------------------------------------------------------------- 現場情況不了解,不過有時我就這樣做,2臺PLC公用1個光電或接近開關 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
還是基礎問題。二個獨立的供電系統如果沒有將各自的參考點(地端)連接在一起,怎么讓它們工作?除非你采用無源信號連接則不需要共地。 |
---|---|
|
liang48222
世界上最痛苦的就是,今天中了彩票,明天就是世界末日、
級別: 略有小成
|
這樣接,多了,奇怪嗎?公用一個信號端 |
|
---|---|---|
|
whyhjj
級別: *
|
24v電源都是開關電源,電源負極和金屬外殼一般相連再與配電柜接地相連,連接點總會有接觸電阻的,所以最好還是在一個回路中接線。 |
---|---|
|