樓主  發表于: 2011-01-09 19:56
接互感器的三相電表怎么根據功率選擇互感器的變比?
huanglongfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 105 點
下載積分: 656 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-06-07
最后登錄: 2024-09-03
查看huanglongfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-09 20:11
你一般的使用功率除變比在你使用三相表的容量之內,在中間的時候計量比較準。
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-09 20:37
不用算,如果你用5/300的互感器,總電流不超300A就可以,電表數*60=用電度數
huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 1214 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-01-14
最后登錄: 2017-04-10
查看huixiaxuema的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-09 22:51
看互感器上面標的變比和匝數,國家規定電流互感器二次側電流必須為5A,就是你所測設備最大電流/5的值,再去電流互感器名牌上對照,應該主線繞幾匝
謝謝工控網,工控伴我長!
孫發明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫發明的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-10 04:44
電流多大。。根據電流選互感器變比  
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-10 06:56
根據負載即電流的大小選擇變比。
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 971 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 70024 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2024-12-24
查看szz987的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-10 07:46
互感器不能選擇太大精度差,太小電流太大設備受不了,根據負荷選擇!
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-02-07 18:24
需要根據負載主要在多大電流下運行,才能選擇CT,一般工作電流在CT額定點留的1/2-1/3之間即可