• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
kingnn1370
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 208 點
下載積分: 850 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-11
最后登錄: 2012-12-29
查看kingnn1370的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-21 14:32
有個問題想問下,機器上提供的是12VDC的直流電壓,但是我手頭只有一個工作電壓為24VDC的傳感器,安裝上去是毫無反應的。我想問下,除了換個電壓為12V傳感器這個方法外,如何將工作電壓為24V的傳感器使用在機器上呢?
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-04-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-21 16:33
用DC-DC轉換器把12V轉換成24V或是把12V電源換成24V的。再通過穩壓得到12V機器使用供。24V供傳感器使用,共用0V。
還有就是多加個24V的電源。
這樣比較麻煩,如果傳感器不貴的話,換個算了。
372038137
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 215 點
下載積分: 555 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2018-11-02
查看372038137的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-21 19:31
就算貴一點還是換個傳感器吧,一臺機器里多個電源線路過多會有問題目的
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-24
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-02-21 19:34
真佩服樓主的精神,你直接換一個不就完了嗎,何必呢。
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-02-21 22:02
換一個吧還簡單些,那么傷神多劃不來.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-02-21 22:09
加個24V的開關電源,再從24V上加個7812,供PLC用就可以了。
waitaone2006
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看waitaone2006的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-02-21 22:38
樓主適合當老板呀
星語@
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 115 點
下載積分: 471 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2017-09-01
查看星語@的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-02-21 22:49
還是換以個比較好
a285794003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 219 點
下載積分: 754 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-07-01
查看a285794003的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-02-21 22:57
不是自己設計的不要隨便改來改去!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-02-22 09:10
你一定要用這個傳感器的話,淘寶上買個DC-DC變換器3--36V變可調的那種。不貴才20多。
簽名無效了,麻雀不見了!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-02-22 09:48
更換12V的傳感器。
yingzi0593
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 164 點
下載積分: 1639 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-09-16
查看yingzi0593的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-02-22 18:55
應該是不行的吧,用DC24V的傳感器,那回饋電壓也是24V ,燒了PLC或變頻器一些更重要的器件就得不償失了!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go