樓主  發表于: 2011-03-05 22:52
我以前一個是三菱FX1N60點的,加了兩個輸入輸出擴展,其中有一段程序經常出錯,各輸入點都到位,就是不動作,斷電后,再送上,正常,程序里檢查不出錯誤,現在是歐姆龍CPM1A30點的加了40點的擴展,犯過兩次上述錯誤,我是解釋不清,望賜教
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-05 22:57
1、程序存在問題,不是邏輯問題,而是沒有充分了解PLC的特性,用立即指令測試一下就知道了。

2、可能的原因是時序的配合有問題,可能用軟件檢測是輸出的,實際沒有輸出
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-10-26
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-06 07:55
應該是樓上分析的問題
hongming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 270 點
下載積分: 951 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-07-20
查看hongming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-06 14:26
三菱的的確會有這種情況。歐姆龍的沒有碰到過。
但是CPM1A的掃描時間有問題。有滯后現象。建議用CP1L或CP1E的試下。
王風
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 318 個
工控威望: 506 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2022-09-17
查看王風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-06 14:39
這程序都是專業工程師做的
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-06 14:50
有可能的話,應當在故障出現時,查找出原因,采取對應措施;
或者根據現象,分析程序,找到可能的原因,再驗證。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會