先把Y0和Y1置1/然后斷開PLC的電源.再打開/怎么Y1還是置1/M10不是鎖存繼電器,它在PLC 斷開電源時/它是不是會自己復位的?
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-06 11:59
M10不是斷電保持繼電器,M10值1時PLC斷電了,M10也就復位了.當Y0Y1都置1后PLC斷電,應該是Y0輸出吧,因為M500是斷電保持型繼電器
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(detect) 熱心助人
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-03-06 15:05
    再接通電源,監控時看到M10是斷開的、還是接通的,X1沒有接通過嗎?
    PLC斷電間隔時間長嗎,是否見PLC電源指示燈熄滅后、再通電的?
    PLC的品牌、型號。
    僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
    detect
    小心慎言,莫走邪道
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 286 個
    工控威望: 474 點
    下載積分: 1356 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2009-02-10
    最后登錄: 2015-03-29
    查看detect的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-03-06 15:28
    頂一樓
    應為正解
    cailiang123
    CAILIANG
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 410 個
    工控威望: 1543 點
    下載積分: 18384 分
    在線時間: 663(小時)
    注冊時間: 2010-01-18
    最后登錄: 2024-08-18
    查看cailiang123的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-03-06 15:32
    1樓回答是對的
    ysheng9099
    三人行必有吾師
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 959 個
    工控威望: 2440 點
    下載積分: 21432 分
    在線時間: 121(小時)
    注冊時間: 2010-10-28
    最后登錄: 2024-10-19
    查看ysheng9099的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-03-06 17:25
    樓主的問題應該是用實際的PLC運行,當PLC斷電后再送電時,X1仍是通的,如果仿真運行則不會出現這樣的情況
    zhangli019
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 588 個
    工控威望: 2465 點
    下載積分: 1907 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-02-18
    最后登錄: 2024-01-27
    查看zhangli019的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-03-06 19:06
    一樓解釋和給力
    給我一根杠桿,一個支點
    廣東
    不斷進取
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 158 個
    工控威望: 419 點
    下載積分: 1916 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2009-12-17
    最后登錄: 2024-03-05
    查看廣東的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-03-06 19:40
    各位兄弟:
    我用的是FX2N-64MR的.斷電的時間在10秒以上.在重新上電時X1和X2是沒有接通的.M500還想的明白.M10就沒有想通了.要不各位兄弟自己用PLC試一下.看一下是哪里的問題
    ysheng9099
    三人行必有吾師
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 959 個
    工控威望: 2440 點
    下載積分: 21432 分
    在線時間: 121(小時)
    注冊時間: 2010-10-28
    最后登錄: 2024-10-19
    查看ysheng9099的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-03-06 20:40
    M10被設置成保持型的了?
    廣東
    不斷進取
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 158 個
    工控威望: 419 點
    下載積分: 1916 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2009-12-17
    最后登錄: 2024-03-05
    查看廣東的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-03-07 19:13
    現在搞好了/我執行了一次(清除PLC內存)再重新輸入同樣的程序就好了/謝謝兄弟們的賜教
    zhangdabao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 195 點
    下載積分: 713 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2009-08-11
    最后登錄: 2016-05-23
    查看zhangdabao的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-03-07 21:49
    你可以打他們的熱線電話,解釋會相當?shù)轿,我學西門子的PLC就是這么學的
    yunfeilong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 117 個
    工控威望: 295 點
    下載積分: 8245 分
    在線時間: 341(小時)
    注冊時間: 2008-06-20
    最后登錄: 2024-10-22
    查看yunfeilong的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-03-08 10:14
    這是三菱的吧,應該是星三角啟動吧,應把T0段一塊理解
    • «