• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wesw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 127 點
下載積分: 673 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2015-12-29
查看wesw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-18 10:41
本人剛入門,搞了個古董的二手貨玩, 問一下,我這樣的接線方法對嗎?

wesw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 127 點
下載積分: 673 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2015-12-29
查看wesw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-18 10:58
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2426 個
工控威望: 3013 點
下載積分: 10080 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-10-26
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-18 11:12
你的輸入是對的的,但是輸出得看PLC型號了,如果是繼電器輸出型的輸出負載220V是可以的,但如果是晶體管輸出型的就不行,輸出負載只能是直流才可以。
相信自我!
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-10-17
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-18 11:15
對的     
朝花夕拾
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-18 11:16
三菱輸入你如果接的是無源開關好像不需要外加24V電源的。
簽名無效了,麻雀不見了!
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-18 11:18
這種PLC接線拉電流漏電流是可以切換的你的接法適合歐版PNP接線…
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
wesw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 127 點
下載積分: 673 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2015-12-29
查看wesw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-18 13:01
那我再弱弱的問一下,  輸出端的 24V 我可以來代替 DC 嗎?

suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1389 點
下載積分: 4942 分
在線時間: 743(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-10-25
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-18 13:10
這是士林PLC吧?把S/S接到PLC的十24,兩線感應器接0V和輸入端,三線感應器接十24 ,0V,輸入端。用PLC本身的電源帶動繼電器是可以的。
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-03-18 15:19
完全可以用外加電源,如果同時需要用PLC本身24v和外加24V電源,要注意隔離,不要混用
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-03-18 15:30
接線是對的
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-09-19
查看804759109的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-03-18 15:51
國標的接線都是用有源開關  而且PLC不用220V 都是用24V中間繼電器進行控制的 也是為了維護和維修的安全和方便
chnian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 241 點
下載積分: 12514 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2016-06-13
查看chnian的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-03-18 18:00
完全可以用外加電源,如果同時需要用PLC本身24v和外加24V電源,要注意隔離,不要混用
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go