  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9650 個
工控威望: 8535 點
下載積分: 16676 分
在線時間: 5317(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-10-22 15:32
運行的時候你看一下電流有多大,如果非常高,比如超過了變頻額定電流的50%,那可能是電機或變頻器故障。如果高的不多,按以下方法試試:

這個變頻器有一個參數,可以修改電流限制,大約是9號,你找一下,把這個電流向上調10%~15%
加減速時間先改成15秒試試,風機水泵經常是30秒甚至60秒,不同的負載類型不一樣,你設置的6秒可能還是短了。
此外電機超載現象比較常見,具體要根據電流來看,2.2的電機配置3.7的變頻也常見的。

還有一些控制模式是必須要提高一個檔,比如無傳感器矢量控制模式。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-10-22 17:16
沒用過三菱的,不過變頻器應該都有個負載選型,風機水泵的話可以提高一個功率檔次
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-10-22 17:30
其實原因很多,加減速時間電機堵轉,U/F線 基準頻率
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-10-22 17:32
想知道樓主的變頻器是在什么情況下報警,只有把具體情況說清楚了大家才能有一比較好的建議。
在肇興
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-10-22 17:41
加減速時間不夠
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go