cl1898
級別: *
|
2.2KW電機配2.2三菱變頻器在運行過程中出現OL(過電流)報警,請問是什么原因?是變頻器選小了嗎? |
---|---|
|
wzw429
承接河南、山西自動化系統工程!15515966320
級別: 略有小成
|
監控一下電流,判斷電機是否堵轉! |
|
---|---|---|
|
dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
|
你的電機帶的是水泵還是風機,選變頻器是有個選型問題不知注意沒有 |
---|---|
|
canceo
級別: *
|
先檢查變頻器名牌上的最大可輸出電流,同時檢查OL的設定值,此OL值不能大于變頻器最大可輸出電流;然后檢查電機空載運行時的實際輸出電流 I ,此實際輸出電流不能大于OL的值。如果實際輸出電流遠比變頻器名牌上的最大可輸出電流小,可做以下相應設定:OL= (1.10~1.15) X 實際輸出電流 I , 但OL 的值不能大于最大電流限值I limited的值。如果實際輸出電流 I 大于變頻器名牌上的最大可輸出電流值,則說明所選變頻器容量過小,宜選用相應容量的變頻器,或降低電機的輸出頻率。另外,變頻器上有很多參數需要做相應的設定才能正常工作。 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
別是MITSUBISHI 吧 |
|
---|---|---|
|
jklmn123
級別: 工控俠客
|
把變頻器上電機額定頻率對應的額定電壓值調小一點 |
---|---|
|
gpp0603
靜水無為
級別: 略有小成
|
若工頻下會過載可能容量選擇小了些,傳動能量中間有損失 |
---|---|
|