36樓  發表于: 2012-12-03 10:58
傳統電路接線 與 PLC  是不同的
傳統電路要注意動作差
而PLC 是掃描後一次輸出

樓主的電路應該是這個問題
第一次 SB1=ON --->   KA1=ON ---- >KM=ON
第一次 SB1=ON --->   KA2=ON ----->KA2(a)尚未閉合  KA2(b)已經離開 ---> KM=OFF  (KA2無法自保)
                                  --> KA2=OFF   KM=OFF  SB1=ON
                                   -->KA1=ON  ---->KM=ON
因此除非SB1第二次 ON/OFF的速度非? 在KA1 ON之前放掉
否則就會造成上述結果                                  
liuyanjia
學習啊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1071 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-05-05
最后登錄: 2017-02-26
查看liuyanjia的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2012-12-03 11:24
你這個梯形圖有問題,行不通
菜鳥一個,只好笨鳥先飛
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2012-12-03 12:13
學習了
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-09-29
查看路在何方的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2012-12-04 22:13
引用
引用第3樓逝水流云于2012-09-02 00:06發表的  :
首先,你的那個圖就行不通!按鈕就第一次起了作用!
我順手畫了個,還沒有優化,你將就著看下吧~

你仔細分析一下,行嗎?兄弟
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2013-04-16 04:20
引用
引用第7樓shi2999于2012-09-02 10:48發表的  :
繼電器要用ACV220的,不能用DCV24的。否則就會出現不正,F(xiàn)象,原因是ACV220繼電器響應速度足夠快,DCV24的繼電器響應速度達不到電路的設計要求。


為什么直流24V的繼電器不行,這個電路我接過的,就是用的三個直流24V繼電器。接的時候繼電器的常開、常閉分開接,不能接在一組常開常閉上。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2013-04-16 04:29
三個24V直流繼電器接線是可以實現繼電器單按鈕啟?刂频。首先按圖接線時,繼電器的常開、常閉分開接,不能接在一組常開、常閉上。
這個電路我接過,用的是三個14PIN的直流24V繼電器,也就是每個繼電器都有四組常開常閉。
dongguansae
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 146 點
下載積分: 2218 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-12-11
最后登錄: 2020-07-14
查看dongguansae的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2013-04-16 11:15
我也接了,不行,繼電器自激振蕩,失!