fuznzen
級別: 工控俠客
|
到外地安裝調試一臺新設備,單步手動一切正常。但自動時,“上升、下降”、、“自動旋轉”就不能正常工作了。后發現電工是將變頻調速電機線和接近開關的線共管所至的,PLC的輸入受到干擾(有關輸入點燈暗閃亮)。叫其單獨引變頻電機線至電機 ,電工就是不愿改,硬說是我的程序有問題。很難說服。你們遇到這種事是如何處理的? |
---|---|
|
liuchengji20
級別: 略有小成
|
你自己改過來了,試了好了不就行了。 |
|
---|---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
多大的電機?小電機幾安的電流影響個毛啊,檢查自己的問題吧。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
我只想說 他不改 你改呀 改好了 他就沒話說了 是吧! 在沒有確認之前 一般調試 都是自己動手,錯了沒事,,如果你認定是這個錯了 叫別人來改 然后還是沒用 你怎么收場? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
axxxa
級別: 網絡英雄
|
先在傳感器輸入側框個抗干擾磁環試試、實在不行再改線。 |
---|---|
|
taoyu001
級別: VIP會員
|
少動嘴,多動手! |
|
---|---|---|
|
w80859
級別: 家園?
|
這種事情應該換做是我,先自己動手改好解決了問題再說。這樣應該對自己無害。 |
---|---|
|
我愛工控人
努力學習,天天向上。
級別: 探索解密
|
這種情況,最好是自己動手解決問題,然后,指給電工看,對他說,以后要注意,這樣,他就沒話,可說,如果以后碰到這種事,那么,那就會聽你的,但是,如果,按照你的方法搞了后,沒有效果,那么,你怎么辦呢,上下級的關系,是建立在平時的做事上的, |
---|---|
|