• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
fankeji
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 4637 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2021-11-06
查看fankeji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-01 10:45
程序控制機械手動作和移動(伺服控制)在SFC里添加急停按鈕,按下停止,松開繼續上次動作并走完剩下的距離。記得上次看過一個專門講急停的PDF文件講到過禁止輸出指令,禁止轉移指令。我覺得是用禁止輸出指令,就是不知道怎么保持伺服走過的距離,用斷電保持型寄存器嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 9492(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-01 12:07
在SFC里添加急停按鈕,按下停止,松開繼續上次動作并走完剩下的距離,那不叫急停,那叫暫停,暫停么就要備份目前運行數據,設定標志位……

Good Luck~
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-01 13:10
說實話,要急停后繼續走沒有完成的還真困難!
這個人很懶,什么也沒有留下!
qwe123zxclk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-01 13:29
不懂的路過
GOOD LUCK~(山寨的回答LOGO)
356931759
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 157 點
下載積分: 595 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-01-26
最后登錄: 2013-05-15
查看356931759的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-01 13:35
路過   ···········
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-01 16:35
一般急停后就不能在接著走的,如出現故障或是暫停,伺服走到一半時停下,按下運行在接著走,是很容易的。一定要用絕定位置做。急停最好在按下時斷開Y點的電源,在輸入PLC中,程序也要急停。
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-10-09
查看cheng007297的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-03-01 18:11
你要明白什么才急停,什么叫暫停~~!急停是緊急情況用的,設備所有動作都停止或復位,必須重新開機才行的!暫停就不同,是我們想它在當前狀態停就停,動就動!!
w5170y
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-09-17
最后登錄: 2016-06-15
查看w5170y的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-03-01 18:32
首先搞清楚急停與暫停的差別,急停是在程序里安插一個點經行緊急動作;暫停只需要將目前的動作停止,但是松開后還能繼續進行上次的動作。你說的是什么型號的?
fankeji
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 4637 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2021-11-06
查看fankeji的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-03-02 14:27
FX1N的PLC
jx982cms
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 182 點
下載積分: 457 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-12-29
最后登錄: 2023-04-13
查看jx982cms的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-03-02 14:43
總感覺好多人急停和暫停都分不清楚,特別是搞機械的人。
工控者
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 872 點
下載積分: 397 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2010-05-27
最后登錄: 2024-10-22
查看工控者的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-03-02 18:24
在按下停止的按鈕用上升沿或下降沿將伺服當前位置的脈沖數量進行讀取并用要運行的總距離的脈沖數減去停止時的讀取的已運行的脈沖數,所得就是解除停止時伺服還未完成距離的脈沖數!以上是我以前的處理方法,僅供參考!謝謝!
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5483 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-10-23
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-03-02 18:53
用絕對定位指令就可以,如暫停后當前位置不等于目標位置,再啟動時再進行一次目標位置的絕對定位就可以了,只有伺服當前位置等于目標位置時才可進入一下步。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go