287422592
學無止境+++
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 395 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-11-28
查看287422592的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-01 08:21
要寫一個伺服控制的程序,要控制伺服跑點,可是有至少有十個機種,但每個機種的伺服要跑的點數不同,跑的點的位置也不同,但是我又不想每個機種都寫一段程序,要怎么辦。
人機上通過伺服寸動來保存伺服要跑的位置,但是每個機種的伺服要跑的點數不同,這就要在人機上編寫每個機種的畫面,怎么才能只編一個或兩個畫面,讓人機畫面盡量少啊。
請各位大大幫忙啊~~~~
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-01 10:03
不就是幾個點嗎,程序限制就可以了,跟你設置每個點的位置一個道理
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
287422592
學無止境+++
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 395 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-11-28
查看287422592的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-01 10:49
引用
引用第1樓hafatahaha于2013-04-01 10:03發表的  :
不就是幾個點嗎,程序限制就可以了,跟你設置每個點的位置一個道理

沒明白啥意思啊,伺服是要跑幾十個點的,我就是不想每個機種都寫幾十個點,那樣程序會非常大非常煩,請高手幫忙
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 1907 點
下載積分: 10686 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-12-20
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-01 11:45
做成品種切換機種。 跑的位置可以選擇多少個。程序要做幾十個點。不用每個機種做單獨程序,只要在觸摸屏上修改數據就好了。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-01 15:19
這真不是個問題
自動化單機,生產線,項目編程調試!
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-01 15:23
一套PLC,HMI控制一個所謂的“機種”,還是每個“機種“單獨一個PLC和HMI?,還是N個PLC,只有1個HMI?
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-01 16:20
使用觸摸屏的配方功能設置保存不同的頻道就可以了。
287422592
學無止境+++
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 395 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-11-28
查看287422592的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-01 17:05
感謝。
已經想明白了。
設置機種中伺服要跑的最多的點數,可是伺服不一定都要跑那么多點,可以根據每個機種保存的點的數據來工作,沒有保存數據的點則自動PASS,只要一套程序,然后在套入每個機種的伺服數據,在人機中選擇伺服工作參數與數據,應該OK。
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-01 21:54
伺服可以設置類似與變頻器的多段速功能,在觸摸屏上設置好就可以了