三相電機電壓高點好400V..還是低點好360V《討論也可加入380V對比》.討論下從用功耗.電機壽命.機械特性等方面.(離變壓器近和遠有線損.有電壓高低.所以變壓器電壓是調高點還是調標準.歡迎大家討論)加注。。。。我們廠有安變壓器.就是電網電壓太不穩定.全空載.也就是停電剛來電時《變壓器調最高檔》變壓器輸出有460V..等全線路上全加上負載<高壓線上有別的廠》變壓器就只有390的輸出電壓.這樣線尾只有360V左右..都不知道變壓器要怎么調檔《平時電壓在390到420之間波動?淳路上負載有多少》
[ 此帖被22472775在2013-06-19 13:36重新編輯 ]
laq55555
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2013-06-15
最后登錄: 2024-09-05
查看laq55555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-15 19:33
我來說一說,電機電壓400v和360v從耐壓考慮沒什么問題,我國電機都過關。從啟動的流,啟動轉矩來說400v大360v小,400v功耗大。電機壽命短.機械特性硬,360v則相反。
chengjingots
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 338 點
下載積分: 2059 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-07-08
最后登錄: 2014-04-10
查看chengjingots的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-15 20:45
轉矩和電壓的平方成正比,低于額定電壓運行的電機有可能因轉矩不足而過流、過熱燒毀。
dudafei
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 1618 點
下載積分: 1775 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2012-09-08
最后登錄: 2021-05-15
查看dudafei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-15 21:22
合適是最好的,樓上講的都有理,不過把銅損,鐵損,磁損,阻抗,要算的,
ihzgnay
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 188 點
下載積分: 2171 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-12-26
最后登錄: 2014-04-02
查看ihzgnay的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-15 22:53
要是想調變壓器電壓的話,還是多觀查一下實際用電情況,在看看當?shù)仉娋W(wǎng)電壓的變化.如果變化不在400應該是好些.
bu2011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 160 點
下載積分: 5533 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2012-12-23
最后登錄: 2019-03-29
查看bu2011的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-17 00:26
我廠上班時間電壓只340v至350V,電機明顯無力.  不知各位有沒有辦法在不升高電壓情況下增加轉距嗎?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26595 分
在線時間: 1752(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-24
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-17 08:01
引用
引用第5樓bu2011于2013-06-17 00:26發表的  :
我廠上班時間電壓只340v至350V,電機明顯無力.  不知各位有沒有辦法在不升高電壓情況下增加轉距嗎?

那只能說明你公司負載太大
自動化單機,生產線,項目編程調試!
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-06-17 08:42
電壓高了也不好低了也不好,都對電機壽命和發熱都不利。存在磁過剩和不足。多了轉換成熱量,少了轉矩不夠引起電流增加電機過負荷。以上為個人意見。
大家好才是真的好
bu2011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 160 點
下載積分: 5533 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2012-12-23
最后登錄: 2019-03-29
查看bu2011的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-06-18 00:28
引用
引用第6樓tkggtdkjpl于2013-06-17 08:01發表的  :

那只能說明你公司負載太大

可能外面變壓器容量不夠,電機并電容會好點嗎?
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-06-18 07:57
負載小時,電壓低點有好處。
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-06-18 12:41
要結合負載來考慮,負載大的話肯定400V會好點。
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
cdm560221
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 215 點
下載積分: 924 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2017-11-18
查看cdm560221的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-06-18 14:33
電動機一定要工作在額定狀態下,即:額定電流、額定電壓、額定功率,否則無論那個參數是大還是小都會影響電動機的壽命,或存在能源浪費。
  • «