zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-11 11:36
現在公司新招了一名負責安全的負責人,他提出我們的很多非標設備的電源開關都不符合國家安全設計要求。大部分設備都沒裝漏電開關,要求安全改善。設備上大部分都裝的是空開而不是漏電開關,不符合國家安全規范設計。請問做電控設計的專家,哪些設備是需要安裝漏電開關?設備三相功率不平衡時,在設計時要哪一種三相漏電開關?漏電流大小有啥設計選型要求?在哪些控制負載前段要裝漏電開關?謝謝!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-11 12:20
說一下,貌似沒有說機臺必須要有漏電。機臺配電的話主要設備安全,其次是人身安全。設備安全,空開可以的。人身安全,工業設備主要體現在接地可靠,其次是控制電源可用漏電,但是一般用隔離的比較多。讓然對于特殊的設備要特殊處理。比如可嬉戲的噴泉泵,于外殼接觸加熱器等
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 3280 點
下載積分: 7650 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-10-23
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-11 12:40
應著眼在接地和接零上。
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 728(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-10-09
查看hsqknx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-11 14:48
小日本的機器都沒敢說裝漏電開,他們一定要裝,你就裝吧
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-11 14:59
你公司管安全的是理論派。
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26199 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-10-19
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-11 16:04
設備可以不裝漏電開關,但是接地是一定要接的!
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-11 16:14
裝漏電開關,當心設備開不起來。變頻器一送電,漏電開關就跳閘,等著看好戲吧。
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-11 17:29
  占樓看戲了;和安全說下,進戶裝個漏點就可以了嘛。
建控電
野蠻其體魄、文明其精神。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1592 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-10-19
查看建控電的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-11 18:39
到底要裝不要裝呢?我也遇到這個問題!
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-12-11 19:03
我單位的有幾個設備總開關是裝漏電開關的,而其他的分開關是用空氣開關,其中220V控制電源是用380/220隔離變壓器取得的。漏電開關應采用躲過啟動峰值電流的。但只要是設備上單相接地或用單相回路,馬上跳閘。
catfree
虛心向各位學習!!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-12-11 20:14
f非常容易跳閘啊
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 430 點
下載積分: 22016 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2024-10-21
查看yushli2002的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-12-11 20:17
如果有變頻器還是不要裝漏電開關了。