各位大俠:你們plc外部輸入的急停和停止按鈕都是使用常開還是常閉。我一直使用常閉點。昨天參加技師口試,監考老師說我把他們以前的教學顛覆了。估計掛了。上圖
守護北辰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 1721 點
下載積分: 10971 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-07-16
查看守護北辰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-25 13:11
這個真不知道有什么規定,急停和停止按鈕我喜歡用常開,然后線圈的常閉串入運行中!!
yangming0303
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 608 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2023-09-15
查看yangming0303的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-25 13:28
外部接線接常閉,梯形圖用常開。
fxyc87
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 233 點
下載積分: 650 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2021-11-12
查看fxyc87的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-25 13:38
外部接線當然常閉啦,以防線頭松掉或滑落,斷開等,
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-25 13:45
我本人認為用常閉點更可靠。
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-10-17
查看iujfang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-25 15:15
急停按鈕,限位開關,必須用常閉。因為動作時,常開不一定能接通,常閉一般都能斷開
龍云浪?
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 3280 點
下載積分: 7650 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-10-23
查看龍云浪子?主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-25 15:36
控制回路等外部接線用常閉,確保線路故障時無法運行或者可以可靠斷開,這就是“失效安全”原則。
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-25 16:27
我們公司是老外設計的,急停停止按鈕都是用常閉點
dgnx2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 149 點
下載積分: 689 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-12-03
最后登錄: 2017-07-16
查看dgnx2014的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-25 19:00
同意六樓的說法,因為無法停車比無法啟動造成的后果要嚴重的多。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-22
查看sanlihu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-12-25 20:02
引用
引用第6樓龍云浪子?014-12-25 15:36發表的  :
控制回路等外部接線用常閉,確保線路故障時無法運行或者可以可靠斷開,這就是“失效安全”原則。

OK
緊急情況下可以剪斷控制線來實現急停。
吉圓電氣 QQ751673698
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-12-25 20:44
急停用常閉安全可靠并與我們平時金額、接線方法相同。
hswangliqun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 351 點
下載積分: 2050 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-10-23
查看hswangliqun的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-12-25 21:07
同意6樓說法
  • «