dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-16 19:24
手頭上有一個系統,用的是MR-JE的伺服驅動器,工藝要求采集驅動器輸出的ABZ編碼器信號,此信號為差分驅動輸出,F(xiàn)X3U的PLC能否直接接受?現在我用的是差分轉換模塊,模塊輸出接到高速計數器X0,1,按照默認參數電機旋轉一周,高速計數器應該接受4000個脈沖,但此時轉動一圈只有934個脈沖,如果連續轉動10圈,那么平均每圈的脈沖又變成970個脈沖,連續轉動20圈,平均每圈接受的脈沖又不一樣,現在想不通是怎么回事,是不是參數設置的問題?還是有其他方面的原因,有沒有懂JE伺服的大師給我解釋一下。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9650 個
工控威望: 8535 點
下載積分: 16676 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-17 11:20
伺服反饋回來的信號是差分的,是得用FX2N-1HC或FX3U-2HC的。

FX3U主機自帶的是集電極的,不一樣。

網上有人賣一種小板子,可以把這個差分轉集電極。但是有誤差。

這個反饋可以通過PA13參數調整脈沖頻率。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-17 11:22
高端。。。。
成功的路上需要幫助
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1870 個
工控威望: 2020 點
下載積分: 11002 分
在線時間: 798(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-10-25
查看yerong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-17 12:29
掉脈沖了,響應速度不夠
dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-18 09:58
引用
引用第1樓ymmfa于2015-08-17 11:20發表的  :
伺服反饋回來的信號是差分的,是得用FX2N-1HC或FX3U-2HC的。

FX3U主機自帶的是集電極的,不一樣。

網上有人賣一種小板子,可以把這個差分轉集電極。但是有誤差。
.......

之前買過一塊FX3U-4HSX-ADP這個模塊,好像就是差分轉集電極的,可是也是一樣的問題,非得要用FX2N-1HC嗎。。
dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-18 10:00
引用
引用第3樓yerong于2015-08-17 12:29發表的  :
掉脈沖了,響應速度不夠

響應的速度在哪里可以調節?
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-19 13:09
在實際中脈沖數是有誤差的,特別是差分經轉換位集電極的。
于英劍