求助各位大神:只運用過星三角降壓啟動,但我經理讓我思考是否可以三角-星停止,就是在電機停止時采用從三星型運行切換到星形運行再停止。

具體是這樣:有個水泵,30KW,現在需要把水提上12米高,在停機時,因為是直接停機,所以有時管路的逆止閥會震得很響,甚至有一次逆止閥都震裂了。

我們現在設想,是否可以把星三角啟動反過來,讓原本處于三角形運行的水泵,先切換到星形運行,再從星形運行切換到停止,這樣是否能起到減緩停機時水壓對管路的反向沖擊?
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-10-15
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-15 15:25
這是個問題
樓主留言:
This is a question.
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-08-24
查看何工控學的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-15 15:49
水泵前后安裝儲水裝置,這樣會有減壓的性能。要不就安裝變頻控制。
樓主留言:
儲水裝置不可能實現了。變頻控制成本高!還是只能再星三角上想辦法。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-15 16:04
星三角降壓啟動---->只有降壓,沒有降速。

1.變頻控制。
2.分段加逆止閥。
樓主留言:
星三角降壓啟動---->只有降壓,沒有降速。  可否再講詳細一點呢?星形啟動時,力矩變小,揚程變短,再聽水泵,不是就小一些回水壓力嗎?
clliulong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 113 點
下載積分: 3415 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2018-03-02
查看clliulong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-03-15 16:32
星三角只是變啟動力矩。電流不一樣。但是電機轉速一樣。對水流沒減速作用。
樓主留言:
但是力矩小了,揚程就短了,不就是在停機時的反向壓力變小了嗎?
clliulong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 113 點
下載積分: 3415 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2018-03-02
查看clliulong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-03-15 16:40
可以考慮安裝類似于:蝶式緩沖止回閥。這樣的類型的緩沖防止對止回閥造成的傷害。
樓主留言:
好,我去了解了解你說的這種逆止閥。
mosfet007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 583 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-05
最后登錄: 2018-07-17
查看mosfet007的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-03-15 21:02
我是做了多年水泵了,你這個問題好處理,1、用變頻。2、用軟起(主要用這個軟停功能很好用,性價比高)。3、出口裝電動閥。
我們用在1200米的高壓泵上就是這樣搞。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-03-16 07:49
樓主說的很明白;為了節約成本;不要變頻器;其實樓主的思維是正確的;應該可以嘗試,
樓主留言:
請問您如何看:星三角切換只是改變了轉矩,沒有改變轉速,所以水流速度是一樣的。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-03-16 08:04
引用
引用樓主景曉丨夜貓于2016-03-15 14:54發表的 關于水泵三角-星停止設想(星三角啟動反過來) :
最有效簡單的方法是加裝[水鎚吸收器]。
樓主留言:
現在管路已經定型了,所以如果三角-星停止可行的話,是最優方案。
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-03-16 10:23
難道沒有哪位大神實踐過嗎?求給力啊,理論分析清楚也行啊。
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 577 個
工控威望: 10113 點
下載積分: 993 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-10-27
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-03-16 14:31
電路是可以,角運行、星停止,為何不自己試試呢?
永遠年輕
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1131(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-10-23
查看自動機器的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-03-16 14:56
有那種緩沖器買,看到過一次沒用過,再就是在水泵出口裝電動慢開閥,啟動的時候先開泵后開閥,停的時候先關閥,后停泵。
  • «