各位:松下A6伺服要讀取絕對式編碼器的單圈數據,發送16進制05后返回04,再發送012D,約10秒左右返回15(錯誤),不再發送數據也是約10秒后返回15無法獲取數據。是不是發送的命令不對還是什么原因?(伺服通信設定:波特率115200,軸編號1;上位機:波特率115200,數據位8,停止位1,無校驗)請各位高手不吝指教,非常感謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(15627691835) 熱心助人!
  • 天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1218 個
    工控威望: 1319 點
    下載積分: 3936 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-10-08
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-07-12 14:17
    我以前也搞過一次,也是這樣,后來就改用J3了
    secgo
    玩多了就更不會玩了~
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1352 個
    工控威望: 1606 點
    下載積分: 67986 分
    在線時間: 218(小時)
    注冊時間: 2009-03-06
    最后登錄: 2024-10-25
    查看secgo的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-07-12 15:06
    沒用過~~~~~~~~
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1218 個
    工控威望: 1319 點
    下載積分: 3936 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-10-08
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-07-15 08:20
    樓主搞的怎么樣了?有進展沒有
    lixianji_007
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 242 個
    工控威望: 2871 點
    下載積分: 5483 分
    在線時間: 769(小時)
    注冊時間: 2011-08-27
    最后登錄: 2024-10-23
    查看lixianji_007的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-07-17 20:31
    幾天有點忙,沒過來看看,后來弄懂了,收到04后再發送00 01(伺服軸編號)D2 2D(絕對式編碼器讀取命令),看說明書的時候誤以為方框里面的數據是前面的示例,所以只發送了012D導致響應超時無法通信。不過232通信讀取編碼器數據要多次通信,而且返回的數據長度不同且沒有固定的結束碼(響應數據1個字節,返回數據15個字節),OMRON的PLC用的232的串口通信板卡,無法正常接收,準備更換成232的通信單元用MODBUS協議宏來做。項目調試完成了再來與大家共享一下。
    天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
    lixianji_007
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 242 個
    工控威望: 2871 點
    下載積分: 5483 分
    在線時間: 769(小時)
    注冊時間: 2011-08-27
    最后登錄: 2024-10-23
    查看lixianji_007的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-07-17 20:33
    232通信的要多次交互挺麻煩的,而且松下的技術支持也不是太給力,關鍵還是要靠自己多查資料,多做測試了。
    引用
    引用第1樓qinchenglim于2017-07-12 14:17發表的  :
    我以前也搞過一次,也是這樣,后來就改用J3了
    天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
    382015157
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 94 點
    下載積分: 596 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2016-05-27
    最后登錄: 2024-08-30
    查看382015157的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-07-25 15:40
    樓主,我用的松下PLC,我發送05過去,收到的不是04,請問是怎么回事呢?
    引用
    引用第4樓lixianji_007于2017-07-17 20:31發表的  :
    7樓  發表于: 2017-07-25 15:43
    還有,后面發送的00 01還有D2 2D是寫在一個地址還是分開地址寫呢
    引用
    下載積分: 12711 分
    在線時間: 256(小時)
    注冊時間: 2012-03-31
    最后登錄: 2023-06-04
    查看lyntechme的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-07-25 18:27
    這個有點高大上啊,不錯的呀
     
    jinle520
    QQ:229441204
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 492 個
    工控威望: 677 點
    下載積分: 2447 分
    在線時間: 444(小時)
    注冊時間: 2013-05-31
    最后登錄: 2024-10-24
    查看jinle520的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-07-25 18:40
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    https://pan.baidu.com/s/1kVCo9xH    永宏與松下伺服通訊演示


    我去年就有做過松下A5伺服的通訊,當時也是搞了好久才搞明白,那通訊有要幾步才能完成。

    232通訊的步驟:第一步:發送“05”,接收到“04”;第二步:發送“00 01 D2 2D”讀取絕對編碼器值,接收到伺服應答“06 05”;第三步:發送“04”,就可以接收到伺服返回的數據“0B 01 D2**********";第四步:發送”06“,完成。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(咗臉ヅ微笑ぺ) 好貼好貼!
    382015157
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 94 點
    下載積分: 596 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2016-05-27
    最后登錄: 2024-08-30
    查看382015157的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-07-27 15:15
    大神,請問00 01 D2 2D是分4個寄存器寫還是兩個寄存器寫呢

    引用
    引用第9樓jinle520于2017-07-25 18:40發表的  :



    11樓  發表于: 2017-07-27 16:19
    引用
    引用第10樓382015157于2017-07-27 15:15發表的  :
    大神,請問00 01 D2 2D是分4個寄存器寫還是兩個寄存器寫呢







    這個看你PLC的要求,是高低位的,還是低位的?


    我用的是永宏P(guān)LC,分四個寄存器的。
    • «