  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2021-06-04 13:04
只要機構精度夠,使用通訊伺服電機,閉環控制不會丟脈沖,能夠保證穩定。例如三菱的低端JE-C伺服電機就是一個很不錯的選擇。
聯系電話15071699246,QQ296686949
周鍋鍋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2353 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2020-08-01
最后登錄: 2024-11-01
查看周鍋鍋的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2021-06-04 13:20
在這個軸上加個原點感應器,動作的時候從這個感應器開始,DDRVI相對走180°,停,然后plsv持續旋轉到感應器,停,再重復以上動作。這樣可以保證每次都從這個原點感應器開始動作
引用
引用第6樓wenliang于2021-06-03 09:34發表的  :
各位老師 您們好!我現在也遇到一個類似的問題,只是我們是每次是轉180度,而且是一直往一個方向轉的,用的是西門子SMART的PLC絕對定位控制,現在的情況是轉個100次左右就會出現2MM誤差,監控伺服接收脈沖數是正常的,另外西門子PLC回原會反轉,所以工作時是不能回原點的,再就是我一直往一個方轉PLC會溢出嗎?不知道我樣的情況該如何處理的好呢?
[attachment=256087]
410633542
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 102 點
下載積分: 379 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2021-03-18
最后登錄: 2023-12-24
查看410633542的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2021-06-04 15:04
fgx9306
Engineer-X
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 837 點
下載積分: 18258 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2024-12-23
查看fgx9306的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2021-06-04 17:14
組模態軸咋樣
8的倍數次回原點校正
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1084 個
工控威望: 1345 點
下載積分: 3419 分
在線時間: 727(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-23
查看bruce2020的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2021-06-04 20:05
見過這種類型的機器。用的是DD直驅。一款是橫河的。另一款是上銀。橫河的要強很多。產品的要求也非常高。就是硬盤磁頭臂上上面的一個配重damper,要求X Y的精度比較高。一共四組位置。一次貼合五個。用的是NC433。
lyqiang
博學篤志,勇創新高
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 2718 點
下載積分: 42337 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2018-06-07
最后登錄: 2024-12-22
查看lyqiang的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2021-06-05 11:29
引用
引用第10樓zhaoxy于2021-06-04 09:25發表的  :

三菱上面的叫DHCMOV 西門子上面的忘了

我用的是ST編程方法,直接用SD5500 :=0;  這樣行不行?
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
zhaoxy
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 60 個
工控威望: 397 點
下載積分: 1221 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2021-04-06
最后登錄: 2024-12-06
查看zhaoxy的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2021-06-05 13:53
圖片:
引用
引用第17樓lyqiang于2021-06-05 11:29發表的  :

我用的是ST編程方法,直接用SD5500 :=0;  這樣行不行?

那也要用DHCMOV來寫  這個特殊寄存器 直接賦值 好像傳不進去
dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 844 點
下載積分: 9348 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看dingzyi的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2021-12-06 13:47
一般伺服相對移動不會出現累計誤差吧,最好用分割器
plc
加勒比海帶
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 2236 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 6902 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2021-07-19
最后登錄: 2024-08-05
查看加勒比海帶的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2021-12-06 14:34
分割器
  • «
  • 1