12樓  發表于: 2021-11-04 12:40
圖片:
上圖只按照給出的正常流程動作,電機正轉到反轉的間隔時間需要按實際確定,其它像 急停、復位、手動點動正轉/反轉、斷電重啟、 中途取走工件 或運轉過程中異物干擾工件檢測等異常情況 需要增加相應的保護邏輯。
秀空02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1776 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2021-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看秀空02的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2021-11-04 13:14
現實中沒有吧。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2021-11-04 14:10
三菱PLC的SFC功能很快就搞定了。非常好寫
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-10-27
查看zx1234的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2021-11-04 18:01
11樓的師傅寫的程序在PLC上測試,當反轉后碰到入口后,反轉停止了,但正轉又運行了
12樓師傅寫的梯形圖L0不支持Fx1S,無法驗證,還望大神們繼續幫忙,謝謝!
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 738 個
工控威望: 1116 點
下載積分: 329 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-10-28
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2021-11-04 18:32
引用
引用第15樓zx1234于2021-11-04 18:01發表的  :
11樓的師傅寫的程序在PLC上測試,當反轉后碰到入口后,反轉停止了,但正轉又運行了
12樓師傅寫的梯形圖L0不支持Fx1S,無法驗證,還望大神們繼續幫忙,謝謝!


你把他L點換成沒用的M點就行了
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8464 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-10-28
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2021-11-04 18:48
引用
引用第8樓zx1234于2021-11-04 10:33發表的  :
物件放在入口時,Ⅹ2導通,丫1正轉運行后,物件此時已離開了,此時x2沒有信號了,當物件運行碰到出口感應器X3時,x3導通后丫1停止,丫2反轉運行,反轉運行后,物件往入口方向運行,此時X3沒有信號了,當物件反轉運行碰到入口感應器x2時,觸發丫2反轉停止,當工人取出物件后,X2沒有信號了。這是一個動作過程。廠里機器有這個動作,所以想學習人家是怎么實現的。謝謝大家!

感覺你的動作超無聊。。。
放個東西到入口,然后,正轉到出口,什么都沒做,只是碰到出口感應器,就反轉,然后就拿走!!拿走后又怎么樣?停止不動嗎??等再放入東西時,才正轉到出口處,再回來,是這樣的動作吧??
這是什么動作???你同事考你的吧??
如果不拿走,碰到入口感應器,又正轉,就是正--反--正反這樣的走,磨床正反轉電路呀!
[ 此帖被anlyl2014在2021-11-04 18:55重新編輯 ]
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-10-27
查看zx1234的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2021-11-04 20:07
感謝12樓提供的梯形圖和16樓的指點,在PLC上測試滿足題目要求!非常感謝!
對于17樓同志說的這個題目超無聊,我想說兩句:
這是一臺清潔機上的動作流程:員工將物件放在輸送帶上后,輸送帶正轉運行,因輸送帶具有粘塵功能,碰到出口感應器后輸送帶反轉運行到入口處停止,員工取走清潔好的物件,然后再放下一個物件到傳送帶清潔。
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8464 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-10-28
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2021-11-04 21:29
引用
引用第18樓zx1234于2021-11-04 20:07發表的  :
感謝12樓提供的梯形圖和16樓的指點,在PLC上測試滿足題目要求!非常感謝!
對于17樓同志說的這個題目超無聊,我想說兩句:
這是一臺清潔機上的動作流程:員工將物件放在輸送帶上后,輸送帶正轉運行,因輸送帶具有粘塵功能,碰到出口感應器后輸送帶反轉運行到入口處停止,員工取走清潔好的物件,然后再放下一個物件到傳送帶清潔。

就事論事,你這個動作,其實很簡單,東西在輸送帶上走一來回就停止,再次放入東西時,再走一來回;用啟保停電路編,或用步進編寫都沒什么難度,都 可實現。只是一開始不了解動作要點而已!
當中,入口處感應器,作為啟動條件,又作為反轉停止條件,如果運行中東西掉了,感應不到,就無法停止反轉了,要穩定可靠的工作,可能還要考慮限位、急停等條件。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2021-11-05 09:09
引用
引用第15樓zx1234于2021-11-04 18:01發表的  :
11樓的師傅寫的程序在PLC上測試,當反轉后碰到入口后,反轉停止了,但正轉又運行了
12樓師傅寫的梯形圖L0不支持Fx1S,無法驗證,還望大神們繼續幫忙,謝謝!


我模擬了能停止呀,你下面的計數和比較指令有沒有寫上呢?
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-10-27
查看zx1234的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2021-11-05 09:41
我是在實體PLC上測試的,但還是感謝辛苦付出
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1548 點
下載積分: 1045 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2019-06-19
最后登錄: 2024-10-04
查看工控楊永信的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2021-11-05 16:19
用寄存器做流程控制就可以了
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
  • «