引用引用第2樓walxyfsk于2023-08-12 15:21發表的 :第一種,熱繼電器的整定電流最大,相應的熱繼的體積對比另外兩種最大,當然價格也是最貴的,通常我用第2種。第三種個人認為是否有安全隱患,三角形轉換由于某種原因沒有切換過來,一直星型運行假如負載過大,如果沒其他的輔助保護是否會燒壞電機?個人看法,歡迎指正。
引用引用第3樓qinchenglim于2023-08-12 15:32發表的 :有個老師傅說如果啟動負載重,啟動時間長,讓選第3個合理些
引用引用第6樓ajunn于2023-08-12 16:45發表的 :比較流行的接法是熱繼放在電機符號下方,不使用接線端子,接觸器和熱繼出線側各3根電機過來的引線,整定電流為電機額定×1.1/√3
引用引用第7樓qinchenglim于2023-08-12 17:13發表的 :方便上傳一個電路圖嗎?
引用引用第8樓liuliangdt于2023-08-12 17:21發表的 :感覺是用 PCSCHEMATIC 軟件畫圖···