y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-06-30
查看y812970659的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-18 11:46
   伺服新人第二次使用謝謝各位大佬支持!
目前舊設備1套伺服輸送用(廠家原舊與新伺服品牌不一樣,不作變動)
   新增多臺伺服 需要做到同速度,長度(購買的脈沖控制方式)。
  目前考慮安裝編碼器是否可以實現?
  測試中:編碼器通過三菱PLC如何同時檢測速度與長度呢?
或者還有更簡單方法?
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 607 個
工控威望: 2278 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-10-23
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-18 13:05
可以用主伺服的編碼器輸出,接到從伺服的脈沖輸入
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11826 個
工控威望: 14232 點
下載積分: 35083 分
在線時間: 908(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-10-23
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-18 13:36
探討探討一下。
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-06-30
查看y812970659的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-18 13:46
引用
引用第1樓皮五于2024-06-18 13:05發表的  :
可以用主伺服的編碼器輸出,接到從伺服的脈沖輸入


  接取舊伺服脈沖輸出給予新伺服驅動, 那么問題來了,如果新增伺服需要單獨運行的時候是否會出現新的矛盾呢、
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-06-30
查看y812970659的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-18 13:52
ld m8000         OUT DSPD X0 K50    D0  

LD M0     PLSV   D(根據D0計算脈沖密度)?    Y0   Y1                  

  請問根據 D0 計算出的 轉速R/MIN ,轉換計算出脈沖密度,直接PLSV跟隨就行了?(意思同步原舊設備啟停信號,解決長度問題?)

然后舊這兩個指令就解決了?(輸送平板設備壓輥,不知是否會出現累計誤差?)
[ 此帖被y812970659在2024-06-18 14:34重新編輯 ]
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 801 個
工控威望: 1860 點
下載積分: 2301 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-10-23
查看li19930121的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-18 15:05
通訊讀取編碼器數據,換算成位置數據
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 607 個
工控威望: 2278 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-10-23
查看皮五的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-18 17:25
引用
引用第3樓y812970659于2024-06-18 13:46發表的  :


  接取舊伺服脈沖輸出給予新伺服驅動, 那么問題來了,如果新增伺服需要單獨運行的時候是否會出現新的矛盾呢、

需要單獨運行的時候,切換新伺服脈沖輸入
如果你只是控制速度,對位置要求不高,
可以用舊伺服的模擬量輸出,接新伺服的模擬量輸入,用模擬量控制速度,
這樣新伺服的脈沖輸入空著,新伺服設置速度/位置雙模式,對位置要求不高,只需要速度一致,可以用速度模式,
如果需要單獨控制,可以切換到位置模式,用脈沖控制
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(y812970659) 真誠感謝!
    mr荬籹籽
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 321 個
    工控威望: 442 點
    下載積分: 1714 分
    在線時間: 135(小時)
    注冊時間: 2016-06-24
    最后登錄: 2024-10-06
    查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2024-06-23 21:48
    我這邊用一套三菱的,都是直接用插補, 1主帶1副,或者1主帶3副 但是我這邊直接用光纖通訊的,不用脈沖