  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1037 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2024-10-18
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 42天前
匯川H3U連SV660A伺服問題 PLC報26205錯誤
我這套系統上一共有7臺SV660A伺服,都走CANLink總線, 其中兩個2.2KW的伺服,只要一點動,PLC就報警26205 軸錯誤,伺服也不報警,一直顯示RUN。 其它5臺,都又是正常的。
請教高手,有沒有人知道這個問題的。 問匯川技術,伺服那邊有PLC那邊不對,PLC說伺服那邊沒設置好。  
26205
[ 此帖被zhangyjxf在2024-09-11 16:02重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1869 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 11000 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-10-22
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 41天前
看報警提示應該檢查軸控指令有沒有同時輸出  
在線監控通訊狀態  
可以試試伺服站號調換
zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1037 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2024-10-18
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 41天前
引用
引用第1樓yerong于2024-09-12 08:17發表的  :
看報警提示應該檢查軸控指令有沒有同時輸出  
在線監控通訊狀態  
可以試試伺服站號調換

試過,在程序中1號站和3號站互換一下,   原1號站故障的程序來控制3號站,3號站工作正常, 我想應該不是程序上的問題。應該是伺服哪里沒設置對,但問題是7臺伺服都是同樣設置的,就2臺2.2KW的不行。
electric
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2024-05-23
最后登錄: 2024-10-21
查看electric的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 41天前
按你的說法,參數設置不會差太多的,查一下驅動器能不能帶2.2kw的軸吧
zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1037 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2024-10-18
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 41天前
引用
引用第3樓electric于2024-09-12 08:51發表的  :
按你的說法,參數設置不會差太多的,查一下驅動器能不能帶2.2kw的軸吧

我用伺服調試軟件在電腦上直接JOG電機,電機是可以正常轉的。 canlink總線在觸摸屏上一點,PLC上就報錯誤:26205
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1869 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 11000 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-10-22
查看yerong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 41天前
引用
引用第2樓zhangyjxf于2024-09-12 08:40發表的  :

試過,在程序中1號站和3號站互換一下,   原1號站故障的程序來控制3號站,3號站工作正常, 我想應該不是程序上的問題。應該是伺服哪里沒設置對,但問題是7臺伺服都是同樣設置的,就2臺2.2KW的不行。



為啥不是改驅動器站號?  
這個是PLC報錯誤  不是伺服報警哦      
這個軸控指令好像不管伺服狀態
zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1037 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2024-10-18
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 41天前
引用
引用第5樓yerong于2024-09-12 09:54發表的  :



為啥不是改驅動器站號?  
這個是PLC報錯誤  不是伺服報警哦      
.......

試過了,好的還是好的,壞的還是壞的。跟程序沒什么關系。
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1548 點
下載積分: 1045 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2019-06-19
最后登錄: 2024-10-04
查看工控楊永信的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 41天前
是不是程序里一直觸發軸停止導致的
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1869 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 11000 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-10-22
查看yerong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 40天前
就是這兩個軸有問題?        
伺服參數檢查看看?  
附件: can增強指令默認參數.pdf (331 K) 下載次數:31
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1037 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2024-10-18
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 39天前
謝謝,現在伺服驅動器寄回廠家了,說刷一下固件。 下周驅動器回來了,再試試。
hy7989
hy7989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 231 點
下載積分: 5216 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2013-12-04
最后登錄: 2024-09-25
查看hy7989的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 32天前
謝謝大佬分享
zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1037 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2024-10-18
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 30天前
奇怪了。廠家一直接給換了兩臺驅動器,設置完還是老問題。
  • «
  • 1