  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-27 08:32
松下1000W伺服,當伺服ON開起,沒有轉動時就電流聲大,但能正常運轉。馬達用的電是單相220V。怎解決?調幾號參數。知到的大哥幫幫我,謝謝。一臺松下的是:MDDDT3530053        
還有一臺是富士的:RYC102C3-VVT2
二臺都是聲音大   灰復出廠值怎樣解決?
[ 此帖被xiejun8103在2011-01-28 10:13重新編輯 ]
swqe3r
工控人發燒友
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 3179 點
下載積分: 29763 分
在線時間: 391(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-12-27
查看swqe3r的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-27 09:13
先檢查下接線,你的問題好像是缺相
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-27 09:40
把剛性調小
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-27 09:52
馬達用的是單相電,單相電是不是不行,按理說1000W以上的要用3相,線是以前人配的。剛性我調了,沒用。還有方法嗎?
chenyunhua
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 96 點
下載積分: 1144 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2010-08-29
最后登錄: 2024-12-06
查看chenyunhua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-27 10:58
這個問題你就得調調增益了....都調調....
arbelt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看arbelt的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-27 15:45
恢復出廠值
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-27 16:55
請問如何恢復出廠值 ,我看了手冊中沒有選項能恢復出廠值。該怎辦。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-01-27 17:01
松下什么型號的伺服驅動器?把型號發出了大家才好幫你啊
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-01-27 17:07
一臺松下的是:MDDDT3530053        
還有一臺是富士的:RYC102C3-VVT2
二臺都是聲音大
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-01-27 22:41
增益調小一點試試
czcj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1192 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2006-09-01
最后登錄: 2024-12-14
查看czcj的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-28 17:30
沒有轉動時用增益小一點,轉動時切換到增益大一點
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-26
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-01-28 17:31
MS沒有參數能一下子恢復出廠值,把響應調小一點就好了!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go