  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
a463473299
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 102 點
下載積分: 687 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2021-05-05
查看a463473299的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-11-27 15:03
實時清零呀
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 864(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-27
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-11-27 21:42
引用
引用第10樓ymmfa于2017-11-27 10:13發表的  :
“但是如果脈沖還沒有全部發送完成,接收到其它信號就跳轉下一步”

既然脈沖沒有完成,就不應該讓它跳轉到下一步啊。

M8029是可以用多次,每條定位指令緊貼著寫一個。

在相對位置控制模式里,有些場合是需要根據外部的感應信號來執行下一步操作的,你不知道馬達具體走多少脈沖才會碰到感應器信號呢,所以只能給盡量大數值的脈沖數,碰到感應器信號就執行下一步操作
13375932109
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 101 點
下載積分: 538 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-11-14
最后登錄: 2020-05-20
查看13375932109的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-11-27 22:47
這個問題也困擾了我很多年,最后我解決的辦法是在步進點之外做幾條m去驅動ddrvi指令,在步進狀態下驅動m,這樣就不必加延時這些。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1923 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-20
查看周家大少的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-11-28 11:29
引用
引用第14樓13375932109于2017-11-27 22:47發表的  :
這個問題也困擾了我很多年,最后我解決的辦法是在步進點之外做幾條m去驅動ddrvi指令,在步進狀態下驅動m,這樣就不必加延時這些。

這也是一個迫不得已的解決方法。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-10-22
查看戇獅的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-11-28 11:42
引用
引用第15樓周家大少于2017-11-28 11:29發表的  :

這也是一個迫不得已的解決方法。

這不是迫不得已的解決方法,這才是正確的使用方法。一個程序只需最后一條定位指令,前面用M和D給值啟動定位。三菱手冊有詳細全面的例子,好好看看
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
359949789
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 438 點
下載積分: 829 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2016-11-04
最后登錄: 2023-11-07
查看359949789的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-11-29 17:51
一個掃描周期內原點回歸完成緊接著就去走DRVA就會不動,需要下一個周期執行drva
多試試就知道吧
學習不掉隊
wangbaolu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 217 點
下載積分: 2688 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-11-30
最后登錄: 2024-08-25
查看wangbaolu的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2017-11-29 19:07
這個要用對應的脈沖輸出監視繼電器作為跳轉條件。M8029有多個功能指令結束的時候都會動作的。
vios1161
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 308 點
下載積分: 695 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2024-09-25
查看vios1161的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2017-11-29 20:05
加個延時或是加個脈衝執行中B 接點再跳下個步進
千樺飛翎
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 922 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2023-09-08
查看千樺飛翎的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2017-11-30 07:51
學習下,還沒遇到
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go